讨论一个关于补水定压的问题

发布于:2011-11-24 09:19:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
直接进入主题:关于补水泵扬程确定的问题。
问题一:根据09版措施311页例一及图集05K210的11页例题,
系统定压点最低压力为P1=45+0.5+1=46.5(m)
其中“45”米应为,补水箱与系统最高点的高差;
“0.5”应为措施164页6.9.5的第二条所提的“小于60度的系统,取系统最高点压力高于大气压力5kp。”;
问题是另外一个“1”是什么意思?哪里来的呢?
下面是我的理解和疑问:
我认为根据措施6.9.7的第2条起泵压力P1应大于系统定压点最低压力10kp的富裕量,所以定压点最低压力不应该是P1,那么那个“1”是什么呢?应该不是补水泵到定压点的阻力吧。

请大家帮助,最好有书面依据。

问题二:根据09版措施311页例一:
系统定压点最低压力为P1=45+0.5+1=46.5(m)
补水泵扬程为(p1+p2)/2=638(kpa)
但根据图集05K210和05版北京技术细则的例题:
水泵扬程为465+50=515(kpa)
465是系统定压点最低压力,50为措施上6.9.3的第一条。
下面是我的理解和疑问:
同样的一道题,连参数都一样,但解题方法不同,应为那个为准呢?为什么?

请大家帮助,最好提供书面依据,谢谢。
另外还有一个关于P4取值的问题,等这个弄明白在发
  • amon_007
    amon_007 沙发
    你最好把题目贴出来,这样不好解释。
    2011-11-25 17:03:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。