我这里有这样的情况,一批灯具,30套250W金卤灯具,现在有4套出现再启动比其它灯具慢10分钟-几个小时不等的情况,请问这是什么原因造成的,电压经测量比较稳定(225-230V之间),是触发器或灯泡的原因吗?这种情况怎么解决?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发

    一天一次啊~那是正常启动了~
    出现这种现象主要是触发器的差异造成,当然也有可能是末端电压的问题~
    2006-08-14 08:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • lizijunxiaolijie
    斑竹,情况是这样的,这批灯具白天关,晚上亮,就是指晚上开灯时,就有这样的事情发生
    2006-08-14 08:27:14