土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】关于空气中水蒸气的潜热值
用壳管式换热器来冷却空气,将空气由常温冷却至3摄氏度,空气中的水蒸气会有一部分冷凝成液滴,请教这个冷凝过程水蒸气的潜热取多少?如何求得?

[ 本帖最后由 mubieqing 于 2011-11-24 10:42 编辑 ]

全部回答(8 )

  • mubieqing
    多谢版主的指教 我前段时间用的水蒸气的汽化潜热2260算的 貌似小了
    2011-12-20 12:12:20 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    潜热按照2500+1.85T计算吧,T是摄氏温度。
    但是如果你知道换热表面的温度,可对应查出水蒸汽的凝结潜热,很多工程热力学后面就有表
    2011-12-16 12:36:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10