土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【震惊】变频柜发生爆炸!!!(附图)

【震惊】变频柜发生爆炸!!!(附图)

发布于:2006-08-11 11:36:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
小弟刚入门,却经历了老教授40多年也没见过的事——风机变频柜起火、发生爆炸。。。

风机1600kW,回路前有整流变10000/1700V 2000kVA,变频器额定视在功率2100 kVA,额定输出电压3.3 kV / 50Hz,额定输出电流 370 A,调试时,无异常现象,调试结束后按变频柜上“停止”按钮,起火、巨响~

导致这种事故的可能的原因有哪些?请高手们赐教!!!


以下是现场照片,有些模糊——

1155267932187.JPG

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • suzhijie_02
    suzhijie_02 沙发
    震撼的图片,学习了。
    2011-05-05 21:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • pcbruselee
    pcbruselee 板凳
    因为甲方人员按照供货商的要求自行修改了我方的设计,所以事故原因首先估计是质量问题(电容器受潮?),后来供货商提供维修、更换,所以也没有细究原因。"
    这位先生,您以为变频器是普通的电控柜吗,其中有多少种保护好像还不清楚吧;如果该变频器质量过关的话,机体有任何缺陷,变频器是无法启动和工作的。
    2011-04-29 01:08:29