游泳池兼消防水池容积不够怎么办?
游泳池兼消防水池容积不够怎么办?
我刚做的一个项目,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容积只有400多立方米,而水池所服务的一类高层需要的消防水量为540立方米,游泳池现在规格为11米x24米,深1.7米,但是继续挖深可能不符合游泳池要求,如果不改游泳池现在的规格(建筑有困难),有没有办法解决这个问题?谢谢!
发布于
2006-08-11 10:51:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(63 )
sm_yc
泳池平时维温是不需要多少耗热量,但是初次加热则需要很大的耗热量,300kw算的比较准确!
2009-08-10 10:47:10
来自 PC
评论
举报
tongfei88
我的观点:
1.泳池只有400吨,高层建筑不考虑市政补水,消防水池容积不够,可在地下泵房内设置一中转水箱,容积为140吨。
2.应和消防局提前沟通,一般情况下只有一个水池,不能保证一天24小时,一年365天都这么多水。消防局不会同意,除非你是游泳池好几个,泄空时间可错开。
3.泳池需要水处理加药,水呈酸性,对镀锌钢管有腐蚀的。
所以把泳池当消防水池还是要慎重。
2009-06-12 09:31:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wx88wx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
22
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(63 )
