土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 游泳池兼消防水池容积不够怎么办?
我刚做的一个项目,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容积只有400多立方米,而水池所服务的一类高层需要的消防水量为540立方米,游泳池现在规格为11米x24米,深1.7米,但是继续挖深可能不符合游泳池要求,如果不改游泳池现在的规格(建筑有困难),有没有办法解决这个问题?谢谢!

全部回答(63 )

  • sm_yc
    泳池平时维温是不需要多少耗热量,但是初次加热则需要很大的耗热量,300kw算的比较准确!
    2009-08-10 10:47:10 来自 PC 评论 举报
  • tongfei88
    我的观点:
    1.泳池只有400吨,高层建筑不考虑市政补水,消防水池容积不够,可在地下泵房内设置一中转水箱,容积为140吨。
    2.应和消防局提前沟通,一般情况下只有一个水池,不能保证一天24小时,一年365天都这么多水。消防局不会同意,除非你是游泳池好几个,泄空时间可错开。
    3.泳池需要水处理加药,水呈酸性,对镀锌钢管有腐蚀的。
    所以把泳池当消防水池还是要慎重。
    2009-06-12 09:31:12 来自 PC 评论 举报