土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 探讨:火灾应急广播扬声器的设置

探讨:火灾应急广播扬声器的设置

发布于:2011-11-23 22:07:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
5.4.2 火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:
5.4.2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
5.4.2.2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

问题:大家对地下车库广播扬声器的布置是两个之间的距离不大于25m:还是一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m,即两个广播扬声器间的空间距离不大于50m?
谢谢@
  • joad1
    joad1 沙发

    我认为按照防火分区设置,在防火分区内任意部位到最近的一个扬声器之间距离不超过25m.当然包括两个扬声器之间间距不超过25m,个人见解,仅供参考!
    2011-11-24 21:05:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防室外布线应该穿什么管子?

请问消防室外布线应该穿什么管子?焊接钢管还是硬质塑料电线管?必须采用钢管吗?

回帖成功

经验值 +10