土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小高层消防电梯供电能否分别取自两个箱变的出线?

小高层消防电梯供电能否分别取自两个箱变的出线?

发布于:2006-08-11 10:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,11层小高层消防电梯属二级负荷,需要两回路供电,并没有要求双电源。那么我从小区的两个箱变分别引回路给消防电梯供电,能否满足要求?
(两个箱变高压10kV侧是同一路电源引来)

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    可以。只要是两回线路或两个变压器就可以保证。环网本身就相当于1.5个电源了。
    2007-05-27 16:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    vb
    2007-05-27 13:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问施工图时要出这个图么?

我画施工图时,画了系统图可我师傅看别的专业的都画了柜,比如通信用的19寸机柜装配图,就非要我出个配电箱内部元件排部图我不知道有没有这个必要请各位各抒几见让小弟了解到底该出什么图

回帖成功

经验值 +10