如题,11层小高层消防电梯属二级负荷,需要两回路供电,并没有要求双电源。那么我从小区的两个箱变分别引回路给消防电梯供电,能否满足要求?
(两个箱变高压10kV侧是同一路电源引来)

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    可以。只要是两回线路或两个变压器就可以保证。环网本身就相当于1.5个电源了。