土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】有星级酒店设计经验的进来指导下

【请教】有星级酒店设计经验的进来指导下

发布于:2011-11-23 21:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家做酒店的时候,一般卫生间的门上设不设百叶已方便卫生间的排风顺畅?还是杨装修把卫生间的门和门槛间不要密封,留下条缝来通风?
大家在做面积的场所,如商场,餐厅的防排烟是一般都会划分防烟分区,但防烟分区的挡烟垂壁一般实际施工的时候做不做?如果做左什么形式比较好,不影响天花造型?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • cqzjm
    cqzjm 沙发
    卫生间的门下方需要留8-10mm的缝隙,在有的酒店管理公司设计标准通常有具体要求。
    2011-11-30 15:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • 淡定俊哥
    淡定俊哥 板凳
    厕所门上装百叶不好看的。酒店厕所门现在很少有百叶的。高档酒店肯定有新风和排风的。
    2011-11-29 10:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机盘管吹出的白色粉末

目前采暖情况下,风机盘管吹出白色粉末,前辈说是氧化铝,是冷凝水造成翅片氧化造成,不知道这跟风盘的质量有没有关系,就是翅片没有做氧化有关,或者跟当地情况,因为是沿海地区,空气潮湿而且含碱量大。请教高手,白色粉末的说法有没有根据,另外有没有什么解决办法,比如清洗或者换表冷器。[ 本帖最后由 chachababy 于 2011-11-23 16:48 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10