【请教】10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?

发布于:2011-11-23 21:24:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教10KV中压柜五防中误入带电间隔的问题?

前几天我们做的10KV中压柜在甲方监理验收过程中,监理老头说我们出线柜下前门打开能操作地刀不行!应做成必须关上前门才能操作地刀!
为了此我们询问结构厂家,他们说如果柜前下部没有带电部分可以不需要做成必须关上前门才能操作地刀的结构。

我想知道:行业内一般习惯性做法如何?是不是中压柜体结构厂所说?还是甲方监理所说必须做关上下前门才能操作地刀?

高手赐教!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • bxj2046
    bxj2046 沙发
    我们公司的28柜不合接地刀前下门是打不开的
    2012-05-16 20:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    GB50171中有:
    第2.0.9条 手车式柜的安装尚应符合下列要求:
    一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。
    二、手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。
    三、手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。
    四、手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。
    五、安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。
    六、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。
    七、手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。


    解说中:
    第2.0.9条 根据原水电部(84)电生监字142号文的要求,开关柜应具有防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关的“五防”要求,故强调提出这一条款。
    2012-05-16 16:41:16

    回复 举报
    赞同0