土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下防水规范外墙保护层厚度取50mm还是25mm

地下防水规范外墙保护层厚度取50mm还是25mm

发布于:2011-11-23 19:02:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用, 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。
4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少, 但不应小于25mm。

问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • blessing
    blessing 沙发
    编规范的“砖家们”都是大忽悠,真正能解决的具体问题说不定还是他们底下的那些人。
    2016-11-17 14:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1472444778534
    谢谢楼主无私分享
    2016-11-17 11:42:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室设计

论文简介: 地下室设计 附件名:201111221321948350236.zip 文件大小:69K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10