土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 关于手提式二氧化碳灭火器的一个问题

关于手提式二氧化碳灭火器的一个问题

发布于:2006-08-11 08:41:11 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
我们在做建筑物灭火器配置时,当遇到一些工厂车间主控制室、计算机房等比较贵重和重要的设施时,需要配置二氧化碳灭火器,建筑物的火灾种类为A类,而规范上只提供了二氧化碳灭火器的B类灭火级别,请问这时该如何处理呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • candy_yy_6
    candy_yy_6 沙发
    这个问题有结论了吗?确实不理解规范为什么这么写,可是二氧化碳灭火器的使用范围上说是可以扑灭600V以下电气火灾,这就是矛盾啊
    2015-12-03 18:09:03

    回复 举报
    赞同0
  • lzggnn
    lzggnn 板凳
    这件事实际上有些复杂.
    1.一般这些场所大多都是严重危险级.单具灭火级别最小为89B.
    2.手提式一般最大为MT7,级别为55B,仅能满足中危险级要求.
    3.保护区应按B类计算.一栋建筑为可以有不同的火灾类别和危险性.
    2007-03-24 11:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

企业招聘

返回版块

12.91 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排水立管底部放大一号管径的问题

建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,表4.4.11-2下面有一注释,说表内数据系在立管底部放大一号管径条件下的通水能力~~~,请问大家这里的立管底部具体指的是哪一部分呀,是0.000m以下或者立管和排出管的连接处,还是其它?作图时变径符号究竟该画哪才合适?请大家指点一二

回帖成功

经验值 +10