土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ TN-S 接地系统与TT系统的混接

TN-S 接地系统与TT系统的混接

发布于:2011-11-23 15:53:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zijizhanzhi
    zijizhanzhi 沙发
    TN-S系统都要做等电位联结,路灯接地极接地相当于等电位结。完全符合规范。
    2011-11-28 09:26:28

    回复 举报
    赞同1
  • zfg198731
    zfg198731 板凳
    27楼正解,TN-S系统,楼主理解有误
    2013-05-02 16:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆盘线井

求个电缆盘线井的做法图,要有两圈半的,或者在哪本图集上有,知道的麻烦帮忙下。。先谢了哈

回帖成功

经验值 +10