土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 滤速及反冲洗强度在线检测技术的探讨

滤速及反冲洗强度在线检测技术的探讨

发布于:2003-09-11 21:24:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要 对滤速及反冲洗强度传统检测方法进行了深入地探讨,找出了传统检测方法存在的不足,并指明了改进的方向。
1 引言
  实现水厂各生产工艺的自动监测与控制,被列为国家“九五”重点攻关项目。滤池做为水处理运行的核心构筑物,其运行质量、运行状态的好坏,直接影响着水处理的正常运行。虽然目前已经实现了混凝投药的自动控制,澄清池或沉淀池自动排泥控制技术的研究及开发应用也有了较大的发展。但在滤速及反冲洗强度的检测技术方面,还没有较完善的方法。因未能及时发现和处理滤池的运行故障,造成水处理运行不正常,甚至影响出水水质。因此,通过改进滤池运行参数的检测技术,及时了解滤池的运行状态,对合理调整运行参数,确保滤出水水质,提高水厂的管理水平具有重大意义。
2 传统检测方法的讨论
2.1传统检测方法
2.1.1滤速的定义及检测方法
滤速是指滤池单位面积在单位时间内的滤水量,用m3/m2.h表示,一般可简化为m/h,这意味着滤速应是滤池水面的下降速度。其传统检测方法是:先将滤池水位一下降到正常水位以上少许,然后停止进水,待滤池水位下降到正常水位时,立即按下秒表。测定滤池水位下降一定高度所需要的时间,该测试最好进行2-3次求平均值,以减少误差,根据测定数据,用下式计算:
滤速= ×3600(m/h)
2.1.2反冲洗强度的定义及检测方法
反冲洗强度是指滤池单位面积在单位时间内所用的反冲洗水量,以L/m2.s表示,该单位可变换为mm/s,这意味着反冲洗强度就是反冲洗进行中滤池内水面的上升速度。其检测方法是:用反冲洗水泵进行反冲洗的,通过测定滤池水位的上升速度来求得;用冲洗水塔进行反冲洗的,可根据水塔水位的变化,用下式计算:
反冲洗强度= ×1000(L/m2.s)
2.2传统检测方法存在的不足
2.2.1滤池检测方法存在的不足
1)在检测过程中,需停止进水,对虹吸滤池来说,因检测滤速而导致频繁启运真空泵,造成耗电高,设备检修期短。
2)在检测过程中,随过滤水压的降低,滤速亦降低,所测值为平均值,低于正常运行的滤速。
3)滤速检测所设的起止水位线因水浸没而不易观察,在检测计时中产生误差较大。
4)所测是整格(或整组)滤池的平均滤速,不能对同滤池的各部位进行滤速检测,以便分析滤池是否局部出现故障(如:部分滤料板结或气阻,此时该部位滤速明显低于本格滤池平均滤速;或是部分滤料出现孔隙流,杂质穿透滤层,此时该部位滤速应明显大于本格滤池的平均滤速。)
2.2.2反冲洗强度检测方法存在的不足
1)对无进水计量的滤池,用公式计算反冲洗用水量求平均反冲洗强度,产生的误差较大。
2)根据反冲洗时滤池水位上升速度来测定反冲洗强度,因确定起止水位线,同样在检测计时中产生较大的误差。
3)该检测方法,因受滤料与排水槽高差已定的限制,不能多次同点检测。
4)检测值是一个平均值,其强度在实际反冲洗过程中是变化的,该检测方法无法检出。
5)在反冲洗过程中,不能检测出同格滤池各部位的强度,无法反应出反冲洗强度在本格滤池中的分配及滤池各部分滤料的性能。
2.3传统检测方法的改良方向
1)实现在滤池正常运行中的检测;
2)实现在同格滤池的不同部位检测;
3)减少检测中的人为误差(如计时过程);
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

了解化粪池

谁知道化粪池的型号、结构。谢谢你的回复!

回帖成功

经验值 +10