土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水池或水箱透气管的问题

水池或水箱透气管的问题

发布于:2003-09-11 18:06:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果水池或水箱的溢流管比进水管大2号以上,可不可以省掉透气管呀?
我个人认为可以省掉.
因为进水时气体可通过溢流管排出,不会使水池或水箱内压力不平衡的,
就是有溢流时也因为溢流管比进水管大许多不会满流的.还是可以通气.
这样更利于水池或水箱不被污染呀!
水池或水箱多开个孔多一个污染的通道.
大家认为呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 灏瀚
    灏瀚 沙发
    应该有的都要有吧!
    2003-09-12 13:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • 阿甘
    阿甘 板凳
    不能省
    假设省了,溢流管的排水状况类似仅设伸顶通气的排水管,排水能力极其有限,即使放大两号也比不上进水管的流量。
    加了水池通气管情况就不同了,因为不需要溢流管通气,排水能力大为提高,比进水管大一号即可
    2003-09-12 01:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多