请问各位大虾,当建筑消防管采用无缝钢管时,当他们穿越楼板时,是否需要加防水套管,如果要加请问防水套管高出楼板多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zm586
沙发
基本同意楼上,你的系统肯定有问题。至于利用单纯的水箱的话,10米足够。我发现大家有个误区,认为水箱压力满足是在消防时,其实应该在消防前,即平时最不利点的喷头处的静压。大家可以看看规范。因此楼主如果有条件做高位水箱的话,没有问题。
2003-09-18 21:00:18
赞同0
-
水先生
板凳
不过你25层不分区的话不符合喷规呀,好象每层配水管压力不能大于0.4MPa,且同一报警阀最高与最低点喷头有个高差要求的,具体多少我记不太清了,大概是不能超过50m吧,你多看看喷规.
2003-09-18 20:51:18
赞同0