土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 3台循环泵并联,同时变频启动,为何一台发热

3台循环泵并联,同时变频启动,为何一台发热

发布于:2006-08-10 23:13:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
请教:我单位循环水泵房,3台循环泵并联,同时变频启动,为何一台泵体连同前后管道发热(温度约80度)?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • careyiam
    careyiam 沙发
    本人看法3台循环泵并联同时变频运时,因频率的不同步会导致一台泵水路的短路造成水泵发热。可在工频状态下降到需求频率。
    2006-09-23 21:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • halk
    halk 板凳
    3楼4楼说的都有道理,要是泵的型号都给出,同时运行的频率也给出就能判断得更准却.
    2006-09-04 12:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多