电力工程电气设计手册(一次) P1052 P1054 cos=0.8 sin=0.6
《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 P39 cos=0.9 sin=0.436
复习指导书 cos=0.5 sin=0.866
也就是说,三本书上对于气体灯的功率因数考虑都是不一样的。那自然根据公式算出的答案也是不一样的,可奇怪的是也没有那个答案能和题目给出的选项对得上的,综合来说,取复习指导书的算出来的是3.96左右,这样如果考虑应该比计算电流大的话,就只有C答案了。
总的来说,题目出的很怪,因为并没有给出cos,所以每个答案都是有可能的。
不知道大家怎么看?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、若按照楼主说法,选择D,27000kva。.负载率不超过60%。当单台运行时,可能最大负荷为17000KVA.此时负载率为17000/27000=0.63,同样不符合题目中负载率不超过60%的要求。
更准确结论应为17000/0.6=28.333kva。
2、根据B50059-92之3.1.3条文说明 。变压器均由1.3倍左右的过载能力。选择17000KVA更合理。27000KVA .明显是不经济了。
3、若本题选择D,那么下面第三题就肯定应该是A 60%了。
但我认为明显60%偏小。 答案应该在1.05 与1.3两者之间。
所以本人认为,选择D的说服力不够。至少依据规范条文C是合理的。
本题目的负载率60%的含义还有待商榷。
回复 举报