土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水锅炉压力问题

热水锅炉压力问题

发布于:2011-11-23 11:29:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4.5公斤,压力表也应该没问题。疑惑:地面的循环泵出口与炉顶的回水只有0.5公斤的压差,10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道和省煤器阻力,怎会0.5公斤呢?感到很疑惑。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zwloveu
    zwloveu 沙发
    怎没人说了,大家讨论呀
    2011-12-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    楼主还是换个压力表试试,估计锅炉入口的表有问题,等到表显示正常,看他们再怎么说,红宝书他们也反驳,我是没招了
    2011-12-01 09:50:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.36 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖管道入口压力是怎样确定的

画采暖系统图的时候,整栋楼的采暖入口处的压力是怎样确定的(新手学习)