土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于屋面排水溢流设施的不解.

关于屋面排水溢流设施的不解.

发布于:2006-08-10 19:33:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
<<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lqzcylc
    lqzcylc 沙发
    谢谢,每次来坛,总有收获.
    2006-08-15 20:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • lpbin2001
    lpbin2001 板凳
    可以在建筑总说明中表述,然后在建筑立面图中表示(画一个圆圈),一般在女儿墙距屋面高度150至200的地方留溢流孔,孔径100,间距和雨水斗间距相同。
    2006-08-13 12:11:13

    回复 举报
    赞同0