大家好,现在想请教一下大家电缆截面的选择问题
在满足电压损失的情况下,我是用如下方法选择的,请大家提意见
1.PC回路
若断路器的额定电流为125A
电缆穿管的情况:选择电缆在35度是的载流量大于125A,即可
电缆沿桥架敷设的情况:选择电缆在35度是的载流量X0.7大于125A,即可
2.MCC回路
若电动机的额定电流为50A
电缆穿管的情况:选择电缆在35度是的载流量大于50AX1.1,即可
电缆沿桥架敷设的情况:选择电缆在35度是的载流量X0.7大于50AX1.1,即可
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句但是现在选的都是空气断路器,应该不会有什么误差了,这个系数还有必要吗
回复 举报
回复 举报