土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!请教前辈喷淋规范的间距与压力问题??

急!!请教前辈喷淋规范的间距与压力问题??

发布于:2003-09-10 22:27:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于仓库二级。采用标准玻璃喷头。规范规定工作压力为0.1MP,间距不大于3米,

那我采用间距为3米,起点压力算得为0.23MP,

这样可以吗?工作压力不为0.1MP可以吗?请有经验之士不吝赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liangfp
    liangfp 沙发
    校核一下管网的流速,一般不宜大于5m/s.工作压力规范规定应大于0.1Mp,没有规定高出0.1就不行。
    2003-09-11 09:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • wdwtmsz
    wdwtmsz 板凳
    这样的话,你验算出来会发现水头损失大得可怕,尤其是最末的几个管段
    2003-09-11 00:55:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库消防的几个问题

1.地下车库的出入口大门是否需要设水幕系统?可否设防火卷帘门,再设冷却水幕(单排)?2. 地下车库的消火栓系统和水幕系统可否合并?

回帖成功