空调冷冻水管和蒸汽管道能挨着走吗
空调冷冻水管和蒸汽管道能挨着走吗
请问蒸汽管道和空调冷冻水管能挨着走吗 有知道的 请帮忙解释一下? 谢谢
发布于
2011-11-23 09:46:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fine_2009
注意不要出现冷热管热量短路就好。
2011-11-23 12:30:23
来自 PC
评论
举报
hlyu
能!
冷热管道同时安装应符合下列规定:
1、上下平行安装时热管应在冷管上方安装;
2、垂直平行安装时热管应在冷管左侧。
2011-11-23 10:11:23