发布于:2011-11-23 09:38:23
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
各位大侠好
我现在用到阿海珐的母差保护继电器 P746
看他手册里对CT的要求是既可以用5P20级的也可以用PX级的
我想知道这两者到底有什么区别呢
为什么能同时满足保护继电器的要求
5P20校验CT的时候算的是二次总的负荷容量
PX校验CT的时候算的是拐点电压 假如拐点电压是400v 二次电流是1A 我可以认为CT的额定负荷是400VA吗 可以这么理解吗?
谢谢各位
用5P20的时候 就不用考虑CT的暂态特性了吗?
不考虑暂态 假如CT过负荷 保护继电器又是如何实现母差保护的呢
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报