土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电抗器问题

电抗器问题

发布于:2006-08-10 17:17:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们公司益都站10kV电容器串连的电抗器,多次发生电抗器被烧毁现象,生产厂家是青岛恒顺。在电抗器与电容器之间并有一组放电PT,原来是打算作为电容器不平衡电压(零序电压)保护用,后来改为单纯的放电PT,放电PT的一次侧中性点被接地,请问如果当10kV线路出现单相接地故障时,对电抗器会有什么样的影响?能将电抗器烧坏吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shanbobo1028
    shanbobo1028 沙发
    你系统严重存在高次谐波 建议你找个电容器专业厂家到现场测试你谐波含有量是多少 在定做电抗器
    2006-09-03 23:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • yiyayiyayou
    yiyayiyayou 板凳
    1。lc回路与系统发生串并联谐振
    2。如楼上所说,我也遇见过,用户把pt中性点接地,实际是电容器中性点接地,在10kv不接地系统不能允许,但这种情况不会马上反映,绝缘损伤积累后会出问题。
    2006-08-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0