氟利昂压缩冷凝机组,半封闭制冷压缩机停机,停机时高压串像低压,高压也下降,大概2个压(不知道表述对不对,停机时应该是嗖的一下就没有声音了,但有时候,嗖嗖的声音响的有点长的时间,)再次启动的时候一切正常。
此故障自己已经检修好了,自是开始的时候大意了,只清洗了回气过滤网,蜘蛛阀的过滤网没有清洗,后来把硅胶过滤器换了,再清洗蜘蛛阀的过滤网,故障排除了,感谢各位老师的解答,谢谢你们!
[