回气温度低却降温不下

发布于:2011-11-22 19:07:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨晚维修台冷库,外平衡膨胀阀,起初是喇叭口破裂,修复后加氟却降温不下,但回气管冰冷结霜,库温才九度,怀疑氟加多了,放氟至2公斤,仍然结霜,由于已经11点了,不好观察就睡觉了,第二天早上发现回气管结霜只在平衡管后,就是节流后液体都从平衡管往回气管跑,,加氟也解决不了问题,拆开感温包问题解决了,到仍有液体往吸气管跑。问题虽然解决,但是还是想请大家帮忙分析

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zfl20082926167
    膨胀阀是不是堵了,不然怎么可能从平衡管走液体呢,再有就是感温包没放好
    2011-12-09 14:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • dakar1982
    dakar1982 板凳
    感温包应低于膨胀阀吧,这样感温包中才能有足够的液体蒸发,使其处于饱和状态。
    2011-12-06 13:56:06