土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教电动机的断路器选择

请教电动机的断路器选择

发布于:2011-11-22 18:32:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
查工业与民用配电设计手册:常用电动机起动.保护电器.及导线选择表发现一般负载全压起动3KW及以下电机断路器选择为63A等级,4KW以上断路器则选择为100A等级,37KW也只选100/80A。这有何讲究。一般断路器等级选择应大于电动机额定电流就可以了。如10KW电动机断路器选择为63/25A,有何不妥呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • m518
    m518 沙发
    如果选择的塑壳断路器(非微型高分断)63A与100A的极限和短路分断能力相同,哪应该可以吧。63A等级的断路器(63/50A)应能作为22KW电机保护断路器了。
    2011-11-24 18:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    简言之:63A与100A的极限和短路分断能力不同!
    2011-11-23 12:14:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器相关问题。

漏电断路器里面,3P+N 和 4P,2P 和 1P+N 的区别是什么,分别在什么场合使用。求赐教。

回帖成功

经验值 +10