土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面的选择

电缆截面的选择

发布于:2006-08-10 14:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算功率 Pjs = 15 kw 计算电流 Ijs = 26.81A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 6 平方 满足
计算电压降 U% = 3.042 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (2.8667x0.85+0.1000x1)x26.81x100x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
4821.1m = 220V/(16.7716x1.3x30Ax3) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 10 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
36.40 A=52.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
36.40A/1.1=33.09A>30A


请问:1、各位大师在选择电缆时,根据哪些标准而选择的。
2、以上例子中,15KW的容量,选择10平方的电缆是否太过浪费了。(补充一下,以上例子的电缆长度为100米)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    用经济电流密度怎么考虑?
    2006-10-25 16:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    回6楼:如果不进行校验,发生电缆烧断而断路器不跳闸是常有的事吧?如果按估约的大一级选,会造成很多不必要的浪费,现在的铜材可是很贵的哦!
    2006-08-10 16:57:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内插座线路自动跳闸,请问原因?

室内插座线路过一至二个小时自动跳闸,跳闸后就推不上空开,已把用电设备都拨去,现象依然出现。请指教原因?

回帖成功

经验值 +10