土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急!!!风系统改造问题

急!!!风系统改造问题

发布于:2006-08-10 13:35:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们厂房现在的一个排风系统测量结果如下:排风系统末端有两台设备对压差有要求。用现有的系统,压差显示靠近末端设备(a表示)压差250Pa,最末端设备(b表示)压差235Pa,风量248m3/h。此时并联一台同功率风机,转速2900,离心风机,风量4200。测得结果a压差490Pa,b压差270Pa,风量395m3/h.现在看来,并联后b的风量够了,压差稍微小些。打算并联转速2900,风量3030的风机。
请问大虾们,这两个风量不同的风机可以并联吗?并联后能达到要求吗?需要买高压风机吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    如果压差不够,并联一台风机满足不了要求,它只能增加风量.我看了你的示意图,建议你考虑二台设备的排风分开
    2006-08-19 22:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaohua816
    zhaohua816 板凳
    谢谢少尉和斑竹的指点。这样就心里有底了
    2006-08-15 09:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多