正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(24 )
新的防排烟规范2018.8.1实施《GB 51251-2017 建筑防排烟系统技术标准》
3.3.7和4.4.7条,要求机械加压送风系统和机械排烟系统,应采用管道送风,且不应采用土建风道。
但对补风系统未作要求。那么,空调送排风管道、厨房排油烟管道、机械加压送风管道和机械排烟管道都需要做管道送风,不能做土建风道。
除此之外,个人认为,卫生巾淋浴室的排风管道和设备用房的送排风管道可以继续做土建风道。至于消防补风系统,没有新规范的宣贯,还不明确。
欢迎大家一起讨论新防排烟规范。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 594 人订阅
阅读下一篇
哪些风管需要做保温处理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句新的防排烟规范2018.8.1实施《GB 51251-2017 建筑防排烟系统技术标准》
