土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 设计院没设计消防水池甲方加一个水池应怎样联动

设计院没设计消防水池甲方加一个水池应怎样联动

发布于:2006-08-10 09:12:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
厂区共有150亩作五金厂用地消防没设计水池,各厂房只有消防箱(没消防按钮)现甲方增加一个5000T地下水池,怎样联动才合理

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mzmxxwj
    mzmxxwj 沙发
    以下是引用nywchy在2006-08-11 20:58:02.0发表的内容:
    应该是与消火栓系统联动吧,这要在每个消火栓箱内安装一个报警按钮(具有启动水泵之功能),此按钮分两种:一种是与报警主机相连的带地址编码模块的按钮,此种设计能够在报警主机上自动显示报警消火栓的编码即位置,同时也可以直接启动消防水泵;(要加自动报警系统)

    另一种较为简单,只安装一个与水泵电机起动二次回路相连的按钮,此按钮动作不能够其位置,但造价低廉。

    同时,你还要为水池设计液位继电器显示、控制水位,以确保水池有水等等.
    2006-08-14 10:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • 163.master
    163.master 板凳
    设消火栓按钮,问题要说清楚
    2006-08-12 17:38:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于乙类仓库(彩钢板屋面)的防雷设计!

有一工程为一乙类仓库(内有易燃物品),屋面采用彩钢板屋面,根据规范金属板下面无易燃物品时,且厚度不小于0.5mm可作防雷接闪器。该建筑物的防雷能否在屋面上设置避雷网格作为防雷措施。

回帖成功

经验值 +10