土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 期待水军答疑解惑

期待水军答疑解惑

发布于:2011-11-22 11:04:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
底层为商铺 层高3米 一至六层为住宅 六层为复式层 占地478平米 建筑高度20.25米 建筑面积3172.35平米 这种情况需要设置消火栓吗
  • aqfangsh
    aqfangsh 沙发
    8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

    1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
    2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
    3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
    4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
    5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
    注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

    8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。

    8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

    8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
    2011-11-22 14:55:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小体育场给水选什么样的泵?

一个小体育场 ,就有几个卫生间,给水方式是市政水供到低位生活水池,然后用泵加压供到各用水点,用什么样的给水泵好,大家给点建议吧?

回帖成功

经验值 +10