有一带二层办公楼的车间,其内部分割为4个小车间,功能各不相同,面积分别为980、840、300、123平方,厂房净高9m,请问消防用水需要按每个出两支枪计算吗?该厂生产汽车配件。谢谢!

全部回答(7 )

  • xujingya
    完全同意楼上看法,zxyzxy:你可以把防火规范看一下就知道了
    2003-10-06 19:53:06 来自 PC 评论 举报
  • owens
    4个车间总面积2243平米,净高9m,按单层(局部二层办公),则建筑体积20187立方米,《建规》规定:一、二级耐火等级,厂房,丁戊类,建筑物体积20001~50000m3,室外消火栓用水量15L/s。如果该车间为二层,则体积也超过1万m3,5001~20000m3,室外消火栓用水量也是15L/s。
    室内消火栓用水量:厂房,高度≤24m,体积>10000m3,消火栓用水量10L/s,同时使用2支水枪。
    以上水量是整个建筑物,一个车间是这么多,四个车间也是这么多,注意:如各车间之间的墙为防火墙分隔,则室内消火栓布置应保证每个车间内都有2股充实水柱同时到达室内任何部位。