有一带二层办公楼的车间,其内部分割为4个小车间,功能各不相同,面积分别为980、840、300、123平方,厂房净高9m,请问消防用水需要按每个出两支枪计算吗?该厂生产汽车配件。谢谢!
发布于
2003-09-09 11:29:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xujingya
完全同意楼上看法,zxyzxy:你可以把防火规范看一下就知道了
2003-10-06 19:53:06
来自 PC
评论
举报
owens
4个车间总面积2243平米,净高9m,按单层(局部二层办公),则建筑体积20187立方米,《建规》规定:一、二级耐火等级,厂房,丁戊类,建筑物体积20001~50000m3,室外消火栓用水量15L/s。如果该车间为二层,则体积也超过1万m3,5001~20000m3,室外消火栓用水量也是15L/s。
室内消火栓用水量:厂房,高度≤24m,体积>10000m3,消火栓用水量10L/s,同时使用2支水枪。
以上水量是整个建筑物,一个车间是这么多,四个车间也是这么多,注意:如各车间之间的墙为防火墙分隔,则室内消火栓布置应保证每个车间内都有2股充实水柱同时到达室内任何部位。
2003-10-06 10:24:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zxyzxy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
41
回复
69
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.39 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
xujingya
加载更多室内消火栓用水量:厂房,高度≤24m,体积>10000m3,消火栓用水量10L/s,同时使用2支水枪。
以上水量是整个建筑物,一个车间是这么多,四个车间也是这么多,注意:如各车间之间的墙为防火墙分隔,则室内消火栓布置应保证每个车间内都有2股充实水柱同时到达室内任何部位。