土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱容积问题(技术)

消防水箱容积问题(技术)

发布于:2006-08-09 22:22:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《高规》条文:
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

请问诸位:1.其中的高位消防水箱的消防储水量如何计算得来的??
2.是否设计时一类公共建筑设18m3、二类公共建筑和一类居住建筑设12m3、二类居住建筑设6.00m3就可以了。

请各位见仁见智,多多发表意见。共同提高。
O:)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • liujianqing
    liujianqing 沙发
    版主就是版主啊,规范搞得这么熟,本人对这一条文也没弄明白。
    2008-06-24 11:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    http://co.163.com/forum/content/1666_426995_1.htm

    高低规消防水箱水量确定的不同之处可以看到上面的地址里讨论.
    2006-08-22 08:57:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶上加一层消防问题求教

问题比较长,先谢过各位了!!地处上海,现在有一个旅馆,原共2层,无喷淋有消火栓,消防泵在底层,屋顶水箱含6立方消防水,现在在屋顶加了一层,造成的情况就是3层(即原来屋顶)新设的消火栓栓口1.1米基本和屋顶水箱底一样高(水箱由钢支架撑起),请教各位如何处理这件事情?我个人不太成熟的想法:1,屋顶设气压给水设备 2,简单设置泵组,使压力能满足规范要求但是问题是,老屋顶无地方设置泵组了,地方全用来赚钱了,泵组只能设在新屋顶上,造成的结果就是不管1还是2,都不能自灌吸水,而只能采用吸上式,求教各位吸上式用于消防泵有没有什么好的做法?

回帖成功

经验值 +10