高层住宅.必须满足Tt/T1≤0.9吗?,如何解决
高层住宅.必须满足Tt/T1≤0.9吗?,如何解决
正在做12层单元式小高层住宅,30m,Tt/T1=0.98,且Tt出现在第二振型,为省钱甲方不愿做剪力墙,柱截面又不能太大,但Tt/T1=0.98,可以吗?我试过每单元分户墙加一片2m剪力墙,Tt/T1=0.904,这条咋这么难满足呀,还有什么好方法吗?
发布于
2006-08-09 21:43:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
bzh2005
不可以大于0.9,这是强制条文.出现上述情况,说明你的结构扭转效应比较明显,一般情况,这样解决,
1 加强外边框架柱,增大抗扭刚度,扭转周期变小,比值就有可能满足规范的要求,同时也可适当减小内部柱,剪力墙加在中间对抗扭不明显,不如加到几个角部
2 比较x y两方向的刚度,如果相差很远,就加强弱的一边,因为在计算双向地震的时候,双向的刚度相
差太远,就会造成扭转效应比较明显。
2006-10-09 09:00:09
来自 PC
评论
举报
gb19771127
如果满足层间位移比的情况下,可减小中部竖向刚度,增大平动周期,加大端部构件抗扭刚度(包含梁柱),可以把边角处柱改为短肢墙,效果要好一点吧,不过中部电梯处的墙肯定不能满足0.4Lae哦,要调整
2006-10-02 19:14:02