【求助】大家好,麻烦问下暖气有潺潺的流水声怎么办?现在暖气总有潺潺的流水声,一直不断,一直不断,特别响, 都已经排气了,每次都能排出一些,是在顶层,老小区,一共就6层我家就在6层,物业说供水压力已经有2公斤了,对了我家是刚改的大水道的1.8米的暖气,去年的时候没有住,但是来的时候也没有发现响,整个楼的暖气都是串在一起的,现在将进口和出口都关小,就没有潺潺的流水声了,,请问是什么原因,我真的很郁闷,谢谢大家了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
系统几天前刚清洗完毕,宿舍楼热力入口主阀门均卸开检查,宿舍楼每层设置过滤器也清洗完毕;未清洗管道阀门和过滤器之前1#宿舍楼52方,2#宿舍58方,3#宿舍20方,4#17方,5#宿舍6方,6#宿舍12方,也是开启三台循环泵,但主机未开只打循环;清洗前后测流量,六个宿舍楼主阀门均完全开启;宿舍楼没有过滤器和平衡阀,只设了闸阀;我们最近十几天才介入这个工程,原来主管道没有冲洗阀也没有旁通阀,主管道根本没清洗,现在要求他们加了旁通阀,在机房开启循环泵,通过机房集水器下的DN50冲洗阀冲洗了半天,水质仍达不到要求,但不太浑浊了;这套系统去年就已运行过,整个系统水质太脏,今年我们去先冲洗了过滤器和主阀门,然后把宿舍楼阀门关闭冲洗了主管道;。
主管道比摩租太大是一定的,1#2#和3#4#5#6#水力非常不平衡,现在只能通过喽外的主闸阀开启程度调节,下午调试看看
楼上说的那台坏的循环泵可能旁通了部分流量,我也考虑过,但不确定,下午我让他们把这台泵的阀门关闭看看
三台循环泵同时开启却是浪费,
在现有的条件下如何能解决这个问题?
补充一点,昨天晚上发的六个楼的流量,我们到每栋楼看过,1#2#效果很好,3#4#楼1~4层差点但有效果5层缺水,5#6#1层不行2~4层差点但有效果5层缺水,机房定压罐运行正常,是不是管道系统水量没有充满?还是到末端循环压力很小,接近自然循环使得5#6#出现1层不热2~4层有效果的原因呢?