土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 校区供热管道不循环得原因

校区供热管道不循环得原因

发布于:2011-11-21 22:57:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。
现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67
MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕
这种情况如何解释?

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxiuguo
    maoxiuguo 沙发
    谢谢,我给他们提建议看看
    2011-11-28 21:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • liujiawei12345
    我觉得这就是阻力平衡的问题吧,否则就是哪里堵了,管子里有东西。
    系统几天前刚清洗完毕,宿舍楼热力入口主阀门均卸开检查,宿舍楼每层设置过滤器也清洗完毕;未清洗管道阀门和过滤器之前1#宿舍楼52方,2#宿舍58方,3#宿舍20方,4#17方,5#宿舍6方,6#宿舍12方,也是开启三台循环泵,但主机未开只打循环;清洗前后测流量,六个宿舍楼主阀门均完全开启;宿舍楼没有过滤器和平衡阀,只设了闸阀;我们最近十几天才介入这个工程,原来主管道没有冲洗阀也没有旁通阀,主管道根本没清洗,现在要求他们加了旁通阀,在机房开启循环泵,通过机房集水器下的DN50冲洗阀冲洗了半天,水质仍达不到要求,但不太浑浊了;这套系统去年就已运行过,整个系统水质太脏,今年我们去先冲洗了过滤器和主阀门,然后把宿舍楼阀门关闭冲洗了主管道;。
    主管道比摩租太大是一定的,1#2#和3#4#5#6#水力非常不平衡,现在只能通过喽外的主闸阀开启程度调节,下午调试看看
    楼上说的那台坏的循环泵可能旁通了部分流量,我也考虑过,但不确定,下午我让他们把这台泵的阀门关闭看看
    三台循环泵同时开启却是浪费,
    在现有的条件下如何能解决这个问题?
    补充一点,昨天晚上发的六个楼的流量,我们到每栋楼看过,1#2#效果很好,3#4#楼1~4层差点但有效果5层缺水,5#6#1层不行2~4层差点但有效果5层缺水,机房定压罐运行正常,是不是管道系统水量没有充满?还是到末端循环压力很小,接近自然循环使得5#6#出现1层不热2~4层有效果的原因呢?
    2011-11-28 17:08:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】大家好,麻烦问下暖气有潺潺的流水声怎么办?

现在暖气总有潺潺的流水声,一直不断,一直不断,特别响, 都已经排气了,每次都能排出一些,是在顶层,老小区,一共就6层我家就在6层,物业说供水压力已经有2公斤了,对了我家是刚改的大水道的1.8米的暖气,去年的时候没有住,但是来的时候也没有发现响,整个楼的暖气都是串在一起的,现在将进口和出口都关小,就没有潺潺的流水声了,,请问是什么原因,我真的很郁闷,谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10