土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量的问题

电缆载流量的问题

发布于:2011-11-21 21:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线同导管敷设时,要考虑电线的根数,最主要是因为电线的散热。如一个三相回路L+N+Pe线一共有五根,PE线正常情况不发热,纯三相负载时,不考虑谐波电流的话,N线也不发热,只有3根相线发热,就算有单相负载,N线上有电流发热,其发热值也会由三相中电流较小的两相的欠发热抵消掉。问题是我们选择电线载流量翻阅数据手册是按照3根共管、4根共管还是5根共管来选择。为什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dancer2011
    dancer2011 沙发
    2011-12-09 15:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    一般给出的都是三根
    2011-12-08 09:48:08

    回复 举报
    赞同0