土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 困了一帮高手的问题

困了一帮高手的问题

发布于:2006-08-09 18:39:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问题:
1:自喷支管在楼板(其下方有梁)怎么做,施工方和甲方存在分歧,其问题所在便是遇梁是沿梁敷设,还是用个弯头沿楼板敷设(耗管材和工日)。甲方就说做的越高越好,到底多高的梁要用弯头转弯。
2:施工图和设计图改来改去,特别是做了一部份又要改回原来的,这样原来白做了。
上两个问题都是方案没有决定下来,造成工程的延期和经济的损失。
3:18层隐蔽雨水管(每层带地漏)灌水试验怎么做,是否会压力太大,造成底层PVC管破裂。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cfy-37
    cfy-37 沙发
    谢谢,我知道了。
    2006-08-14 20:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • shao
    shao 板凳
    1.喷淋管应该贴框架梁底敷设,除非遇到个别较大的梁才考虑绕梁安装或在梁上预埋套管.场所的功能楼主没交代清楚,如果有吊顶,喷淋管贴顶板安装有什么意义?而且会增加吊顶型喷头的支管长度,造成浪费;如果没吊顶,干管贴顶板敷设时上喷头如何安装?

    当然,如果是装修的天花造型比较特殊,高高低低的.为了配合装修,喷淋干管是需要适当调整的,但应尽可能在平面位置上调整,避免竖向转角过多,不利于管网放空检修.

    2.如果是已经出了施工图再修改的,那没什么话说,甲方愿意出这笔钱就出好了.如果确实是功能和间隔未定,施工时应该只做干管,并预留喷头的支管接口.将来即使喷头位置需要调整,也仅仅是增加一些支管的长度就可以解决了.

    3.我一直在做设计,对灌水试验的操作不了解.
    2006-08-11 13:01:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能告诉我潜污泵和其他的泵有什么分别吗

同标题

回帖成功

经验值 +10