土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫塑料厂房喷淋问题?

泡沫塑料厂房喷淋问题?

发布于:2011-11-21 19:26:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,现在有一塑料花泥生产产区,为产品为泡沫塑料。请问生产厂房内需不需要设置喷淋淋呢?因厂房为人字形钢屋架屋顶。最高处高度约9.5米,边墙处7.5米。如果设置喷淋的话是不是只能设置大空间了? 这样造价是不是太高了? 有没有什么可行的其他好方案呢?谢谢了 。也很急!谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wikyou
    wikyou 沙发
    泡沫塑料厂要按严重危险Ⅱ级。。依据参见喷规条文说明。3.0.1
    1 可燃物性质对燃烧速度的影响因素,包括制造材料的燃烧性能、制造结构的疏密程度,以及堆积摆放的形式等。不同性质的可燃物,火灾时表现的燃烧性能及扑救难度不同,例如纸制品和发泡塑料制品,就具有不同的燃烧性能,造纸及纸制品厂被划归中危险级,发泡塑料及制品按固体易燃物品被划归严重危险级。

    看来要做雨淋系统了。
    2011-12-06 21:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • tanfen224689
    tanfen224689 板凳
    当高度超过9米的仓库,采用早期抑制喷头处理
    2011-12-05 13:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8层办公楼喷淋采用20L/S行不行啊

有个项目的二期工程,一期别的院设计97年设计的,原设计最高为10几层的办公楼 ,喷淋的设计流量是20L/S,现在本人接手做二期工程,要利用以前的水池和消防泵。请问现在有个8层的办公楼请问喷淋采用20L/S行不行啊?急急急。

回帖成功

经验值 +10