次梁与柱子非常接近,只有300的间距,柱子与次梁中间的主梁剪力很大,梁截面已经取到300X600,请问除了加大截面和提高混凝土等级外该如何解决此类问题??望高手指点啊!!先谢过!!

1155118943776.jpg

全部回答(5 )

  • lchfjabc

    到底是一边铰接还是两边铰接呢?有柱子的地方可以设为铰接点吗?
    2006-08-10 23:18:10 来自 PC 评论 举报
  • dy731
    把梁宽加至350mm以上,软件自动按四肢箍计算.应该很容易通过的.

    点成铰接