土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于角度的问题 请高手指点

关于角度的问题 请高手指点

发布于:2011-11-21 16:03:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一栋这样的多层建筑,纯框架结构,由伸缩缝分为2部分(计算梁柱时分开计算的,两部分夹角64度)。
且不管上面这一部分,下面这一部分我采用了4种模拟,每一种的结果都不相同,分别是
(1)模型保持与水平方向夹角64度,水平力与整体坐标系夹角,输入64度,地震角不输入
(2)模型保持与水平方向夹角64度,斜交抗侧力构件方向附加地震数与相应角度,分别输入1和64度,水平力与整体坐标系夹角不输入
(3)将模型顺时针旋转64度,水平角及地震角均不输入
(4)将模型逆时针旋转116度,水平角及地震角均不输入
以上这4种情况得到的计算结果都存在差别,个别构件差别很大。
我想知道的是,以上这些模型哪个计算结果更加准确些?为什么?
如果都不准确,那应该怎么做?

[ 本帖最后由 icefire8201 于 2011-11-21 16:10 编辑 ]

1.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    个人觉得,(1)、(3)、(4)理论上应该都没问题吧;(3)、(4)其实就是把建筑掉了个个而已;
    模型(2)风荷载计算方向不对;可能存在理论偏差;其余几个模型理论上应该都正确的吧

    个人观点!
    2011-12-01 09:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    把两个模型分开计算,均按正交计算.对带斜交部分的输入斜交角度.
    2011-11-30 23:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

G101平法钢筋计算精讲(彭波著高清版)—带书签

G101平法钢筋计算精讲(彭波著高清版)内容简介《G101平法钢筋计算精讲》为建筑工程造价实战用书,以实际工程案例系统讲述钢筋工程量的计算。全书分为四章,分别讲述梁、柱、板、墙四类构件,以《G101》系列平法图集(03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6)为基础,并结合《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书,详细讲解每类构件的每种钢筋在各种实际工程情况下的计算。书中对每根钢筋的计算不仅有详细的实例计算过程,还阐述了计算的来源和依据,帮助读者更好地理解《G101》平法图集。同时,《G101平法钢筋计算精讲》所有实例工程都附有实际工程中的三维钢筋绑扎效果图,直观易懂。《G101平法钢筋计算精讲》通过各类实例工程的讲解,系统地梳理了钢筋工程量计算的知识体系,不仅让读者掌握了具体构件具体钢筋的计算过程,更重要的是帮助读者建立钢筋工程量计算的知识系统。