土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 古塔消防

古塔消防

发布于:2006-08-09 16:15:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下各位同行!我做了一仿古塔,混凝土的!32米高。消防队的审图下来后要求做室内消火栓和喷淋系统。对建筑还要求做消防电梯。但我个人觉得这种审图是按一般建筑审的(没考虑它是仿古塔),要是按他们的要求做出来那古塔怕就变样了!我去公园看过,好象那些庙呀、塔呀的只有灭火器!有一次无意看到网上对这问题好象也有争议!因为规范没有对公园方面有什么明确的规定,因此请大家给出出注意!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    明显是不该做的,做了的话就是搞笑了,很简单,你不要去费那个劲了,让甲方去搞定,吓唬甲方就说规范没有明确,甲方不做工作,你只好把它画上,到时候做出来就不是古塔了,成了四不像。
    2006-08-09 17:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • 98gp009
    98gp009 板凳
    我一方面觉得做了好象这古塔有点怪怪的,而且它的周围是雕花木墙,那消火栓只能挂柱子上,而柱子是逐层缩往里的(不像其他建筑柱子是从顶到底是一根)所以那消防管是每层都要转弯呀!另一方面我也不敢肯定不做!大家来说说你们的想法!
    2006-08-09 17:03:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低于24米的消防水池!!

多层民用建筑。下列情况设消防水池。(无喷淋)1、市政供水量不能满足消防用水量(室内外用水量)2、市政只有一路供水且用水量和超过253、水箱静压不够,且市政不允许水泵吸水。(这个要保证二路水源)如果设消防水池,水池容积也只是室内用水量的10分钟+室外的不足!!第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;