发布于:2006-08-09 16:09:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
<住宅设计规范> 6.5.2条 4款规定:除空调电源插座外,其它电源插座回路应该设置漏电保护.
其条文解释空调属固定设备 位置高 设备本身绝缘不必设.
本人认为十分不妥,原因如下:
1.不论TT TN系统住宅内所有设备的PE端子都由PE线连同,相当与住宅配电箱范围内PE端子等电位.假如空调绝缘损坏,出现了接地故障,尽管如条文解释空调是安全的,但是其故障电压沿PE线互窜,使其它插座回路带上同样的故障电压,这时其它(如手握设备回路)带有漏电保护也不会动作.安全隐患很大.
2.<低压配电设计规范>第4.4.9条 也是对这种情况下的补偿措施,第一款就是对固定设备回路接地故障保护动作时间由5秒减为0.4秒.
一家之言,请各位同行指教.我的图中空调回路都加漏电,老有人说浪费.
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报