28柜隔离车电磁铁是否在通二次电后才能推入柜内
28柜隔离车电磁铁是否在通二次电后才能推入柜内
28柜隔离车电磁铁是否在通二次电后才能推入柜内
发布于
2011-11-21 11:59:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yuniyouxuan1623
楼主意思是,隔离手车内有线圈,必须通二次电线圈吸合,隔离手车才可以摇进摇出,为什么要加锁定线圈?
2011-11-22 17:10:22
来自 PC
评论
举报
dylan3940
隔离又不需要分合闸,除了底盘车摇进摇出没有其他任何操作了,你带上二次操作电源有用吗?
隔离车S8、S9串到联络断路器控制回路里,实现电气联锁。