土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 圆弧钢梁的内力怎么计算的?

圆弧钢梁的内力怎么计算的?

发布于:2011-11-21 11:11:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
混凝土结构计算手册上有混凝土圆弧梁的弯矩、扭矩计算公式,如果是H型钢梁该怎么计算呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hyj.555
    hyj.555 沙发
    在混凝土公式里面有个系数,截面的抗弯刚度和抗扭刚度之比,对H型钢700*300的该值达到了1500多,即抗弯比抗扭强得多。不知这种情况,混凝土公式是否适用?另外,手算的扭矩值比PKPM的结果大了很多,抗扭剪应力强度更是远远不满足,但PKPM计算结果一切正常?可否采用?
    2011-11-21 16:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    圆弧钢梁的内力计算与混凝土圆弧梁计算基本一致,主要是计算出内力后的构件强度计算不同,圆弧钢梁的截面惯性矩和抗扭惯性矩均应根据型钢梁截面进行计算,一般钢梁截面比较小,其截面惯性矩和抗扭惯性矩也就比较小,因此钢梁的抗扭性能一般不易得到满足。
    2011-11-21 13:52:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两柱支撑网架

本人刚接手一个项目,8X30米的一个加油站屋架,甲方要求用网架做,我还真没有做过,现在想法是在钢柱上加一个大梁,网架下就有四个支点,但柱子,梁,基础怎么计算我就搞不太清楚了,那位大虾做过指导一下撒!!!!!急!!!!

回帖成功

经验值 +10