土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个关于中庭排烟的问题

请教一个关于中庭排烟的问题

发布于:2011-11-21 10:31:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有几个问题请教一下
1.最近做一个办公楼,一共十二层。六到有一个8米*8米的上部中空部位,在各层设置栏杆,且有消防防火卷帘。一直到10层,这个应该属于中庭吧?
2.如果属于中庭,超过12米要做机械排烟,我现在由于每层内走道大于60米 已经有机械排烟系统,该中庭是否还需要独立的机械排烟系统还是可以在十楼的时候接一个风管直接接到走道排烟的风井中?
麻烦帮我解答下

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    可以先参照上海防排烟规程核对是否是中庭,其次明确建筑专业是否将该中庭与内走廊划归为同一个防火分区,原则上中庭单独设置一个排烟系统。
    2016-12-24 16:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • lan0313
    lan0313 板凳
    中庭排烟和走道排烟为两个不同的系统,两者排烟量相差大,应单独设置机械排烟
    2011-12-02 15:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求计算风管局部阻力的局部阻力系数

求计算风管局部阻力的局部阻力系数,以前学校书上查的不全。。。。不知道在哪能查到

回帖成功

经验值 +10