武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
阅读下一篇
这家公司发展挺快的。只是我找到的资料,大部分都在说这家公司是多么得厉害,对南京公司提的比较少。想了解一下中建国际南京公司现在的负责人是谁啊 ? 公司项目高层和超高层多么? 大型公建多么?ms网上说没有公积金,这个是不是谣传,还是实话啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tm02106510
沙发
应该按静止土压力或者被动土压力算,土压应力跟墙没有关系,主要与计算位置的埋置深度跟具体的地质情况有关
2011-12-14 08:50:14
赞同0
-
菊杞茶
板凳
挡土墙的土压力与挡土墙填土高度有关。墙背填土越高,所受的土压力就越大。6米的挡土墙比5米的受的土压力大,所以抗滑移性不如5米的大。挡土墙埋深增大,会使墙面处的被动土压力增大,起到稳定作用。在埋深较小的情况下,一般不予考虑。作者正好没有考虑,因此造成如上结果。