各位专家,我这施工现场,包括电焊机,磨光机等施工设备总功率大约500KW左右,现在从施工现场450米的630KVA变压器引一根VV22-1.0 3×240+2×120的电缆能满足需要吗?谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    规范要求供电半径不超过250米.建议装临变.如实在没有办法就只有用架空线电缆.没有办法满足.并电列缆造价高不经济..
    2006-08-10 01:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    主要看同时系数,因为用速算算法,VV22-240电缆的载流量为390A左右,大约相当于200kW的负荷
    2006-08-09 15:06:09

    回复 举报
    赞同0