膨胀水箱有几根连接管,每根连接管是否可以装阀门
膨胀水箱有几根连接管,每根连接管是否可以装阀门
膨胀水箱有几根连接管,每根连接管是否可以装阀门?
还有单管顺流式和跨越式相比有什么优点?是不是跨越式的更费30%散热器?
希望有完整的答案,谢谢各位先辈
发布于
2011-11-20 20:42:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dper80
书上说的很明确
2011-11-23 15:07:23
来自 PC
评论
举报
hvac000
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,排水管和信号管上应设置阀门。
2011-11-21 13:22:21
来自 PC
评论
举报